Зарегистрирован: 17.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Николаев
|
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 9:53 pm Заголовок сообщения: Не могу запустить электродвигатель. |
|
|
Не могу разобраться, прошу помощи.
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением «треугольник-звезда». Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд - не менялось.
Два вопроса.
1. Почему растет время разгона?
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"? |
|
Вернуться к началу |
|
|
alexx Новичок
Зарегистрирован: 27.01.2011 Сообщения: 9
|
Добавлено: Чт Янв 12, 2012 9:57 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Интересный вопрос Ц.В.Г..Интересно где такой дв у Вас установлен. Может попробуете ответить на мой вопрос в этом разделе (пользователь alexx ).Заранее благодарен. Ваш бывший сотрудник по ЛРВО-физик по лучевым установкам. |
|
Вернуться к началу |
|
|
влад Профессионал
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 132 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Ср Янв 18, 2012 7:10 am Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно виновата механика. Двигатель и механизм холодные, смазка густая- силы трения увеличиваются. Проработав 5-7 минут, смазка размягчается и пуск становится легче. Второе- посмотрите питающую сеть, состояние контактов, зажимов,соединений. Не зная условий работы, трудно судить, причем важны любые мелочи. |
|
Вернуться к началу |
|
|
TselmVG
Зарегистрирован: 17.12.2011 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Николаев
|
Добавлено: Вт Фев 07, 2012 10:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Цитата: |
Интересный вопрос Ц.В.Г..Интересно где такой дв у Вас установлен. Может попробуете ответить на мой вопрос в этом разделе (пользователь alexx ).Заранее благодарен. Ваш бывший сотрудник по ЛРВО-физик по лучевым установкам. |
Бывший сотрудник по ЛРВО! Мой тлф есть в справочнике! |
|
Вернуться к началу |
|
|
|